安装电气问题
我尽量说的 清楚点, 这个是室外 手孔井的线上标注的, 然后系统图上AN1配电箱上给了 WP1路的 配管是SC80, 这个回路是走 室外的, 我想请问 系统图标注用SC80的管了,手孔井为啥又给了 别管材,还是说 这两个 全都计算
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两个不矛盾,CGCT-125/5理解成手孔井的预埋管,随着手孔井浇筑或随手孔井定制生产都可以,然后SC80管是手孔井以外部分保护电缆的管。
2019-07-03 15:10:11