自动报警的短路隔离器是否需要设置接线盒?(电箱内不设置?电箱外的设置?)
自动报警的短路隔离器是否需要设置接线盒?(区分开来说的短路隔离器有在电箱内和电箱外的情况)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给设备《短路隔离器》用电的管线,进入电箱(接线箱、控制箱、模块箱)的,不用接线盒。
没有进入电箱(接线箱、控制箱、模块箱)的,需要用接线盒保护。