• 水平系梁与过梁问

    图纸中要求高度大于4m的墙,在门窗洞口上皮设置水平系梁,且要求水平系梁在门窗洞口顶面的断面、配筋不小于相应洞口的过梁,请问:1.在GTJ软件中应如何考虑?是否先按照水平系梁截面尺寸生成圈梁,然后再在门窗洞口处布置相应过梁?2水平系梁生成圈梁时是墙的半高,而图纸说明中说是在门窗洞口上皮,是否要将半墙高处的圈梁标高降至门窗洞口上皮?谢谢大家!

    水平系梁截面尺寸

    顶面

    答疑解惑广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    圈梁的高度就要设置在洞口上方过梁处,不需要在布置过梁了。

    2019-07-03 19:23:53 

  • 分开设置,系梁按圈梁设置,门窗洞口处按过梁设置,分别相应的钢筋计算

    2019-07-03 19:25:57 