• 请问这个暗柱旁边,剪力墙上的这个钢筋怎么输入?是什么钢筋啊?

    请问这个暗柱旁边,剪力墙上的这个钢筋怎么输入?是什么钢筋啊?拉筋是拉筋c10-100吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:属于约束边缘构件里的钢筋,竖筋同墙的竖筋,这里只加拉筋C10-100,在其它钢筋里输入拉筋信息

    2019-07-05 15:59:23 

  • 我认为可以忽略它,因为软件或图集的规则就是从柱边的1/2间距开始计算,拉筋在柱属性的其它箍筋中编辑,否则你就要选择暗柱选择相应的参数构件定义。

    首次提交 2019-07-05 15:59:44  最近修改2019-07-05 16:00:33 (修改过1次)

  • 在其它钢筋里输入拉筋信息,同意楼1的说法

    2019-07-08 16:02:32 