• 求老师解答,梁HW是不是梁高减去板厚,再减去梁底部保护层厚度?

    16G平法图集里面,梁HW下面是从梁里面纵筋开始的,扣了保护层厚度的,好像不是梁高减去板厚度吧。平法图
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:左边梁是没有板时的做法,右边梁才是有板时的做法

    首次提交 2019-07-05 16:46:54  最近修改2019-07-05 16:47:29 (修改过1次)

  • 当有板时,HW为梁高减去板厚,再减去梁底部保护层厚度

    没有板时,HW为梁高减去下部钢筋保护层厚度

    2019-07-05 16:51:27 