wei 2019-07-07 08:30:35 | 江西省 土建审核计价软件GCCP钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 563查看 2回答
这根悬挑梁的箍筋根数怎么算,系统算的好像错的
系统算的是:L1÷100+1+6
不是应该L2÷100+1+3 的吗
2019-07-07 08:35:38 补充
说错了,悬挑梁是主梁,箍筋全通,
应该是L1÷100+1+3 吧
2019-07-07 08:40:15 补充
这样就少了3根
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为你识别的次梁加筋是6根呀。
首次提交 2019-07-07 08:35:07 最近修改2019-07-07 08:35:58 (修改过1次)
-
你好:应该是(L1-50*2)÷100+1+3 ,要减了箍筋的起步距离
2019-07-07 08:39:29
-
在广联达钢筋计量内有两个数据,一是净跨内的箍筋根数,还有首尾跨各4根,中间跨各3根,这个3和4根是根据啥?为啥要算?请教啦!!!!!基梁的尺寸是500*800。
-
在广联达钢筋计量内有两个数据,一是净跨内的箍筋根数,还有首尾跨各4根,中间跨各3根,这个3和4根是根据啥?为啥要算?请教啦!!!!!基梁的尺寸是500*800。
-
广联达钢筋量两个数据,一是净跨内箍筋根数,还有首尾跨各4根,中间跨各3根,这个3和4根是根据啥?为啥要算?请教啦!!!!!基梁的尺寸是500*800。
-
钢筋算量软件中有一根梁是悬挑的,但是中间都没有支座,软件系统结果默认这根梁没有悬挑,显示跨数不对,图纸上是有悬挑的,只是中间没有支座,这个要怎么办?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看