• 桥架的敷设方式

    电气图纸中WDZ-YJY-(5*6)-CT.JDG40-WC.FC桥架的敷设方式是WC还是FC

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    紧定管(JDG40)的敷设方式是WC或FC;即:紧定管遇顶板在顶板内暗敷设。紧定管遇墙时在墙内暗敷设。

    桥架的敷设方式不是WC,也不是FC;是沿顶板用支吊架明敷设。桥架不能暗敷设(即;桥架不能WC 、FC)。

    首次提交 2019-07-08 18:02:17  最近修改2019-07-08 18:03:45 (修改过1次)

  • 电气图纸中WDZ-YJY-(5*6)-CT.JDG40-WC.FC桥架的敷设方式有WC,也有FC,但是这是设计错误,因为桥架不可能暗敷设,是JDG40管沿墙及沿地暗敷设,桥架肯定是明装。

    首次提交 2019-07-08 17:53:31  最近修改2019-07-08 18:06:40 (修改过1次)

  • 桥架是支架敷设,电线管是暗敷设在墙内或地面内

    2019-07-08 17:54:20 

  • WC还是FC  是针对的JDG40的线管,桥架一般都是吊装或者垂直安装的。在这个情况下是吊装的

    2019-07-08 21:48:22 

  • WC、FC仅指JDG40,桥架一般梁下10公分敷设即可。

    2019-07-09 09:18:19 