• 关于板底筋的布置的问题

    突然有个小问题想问一下各位专家,如果在软件中一块板上同一方向(如下图在垂直方向上)画了两根底筋,像这种对于软件计算工程量是有影响的吗?

    板底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    肯定的,这样是重复计算工程量了

    2019-07-09 17:59:38 

  • 您这是设计重复布筋还是您布筋范围不对?

    2019-07-09 18:07:27 

  • 如果设计中只标注了一根肯定就只能布置一次,不然就是重复布置了,量就多了。

    如果是布筋范围的不一样的话,可以再在布置受力筋处用自定义画线布置

    2019-07-09 18:22:53 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!