杨欢 2019-07-10 08:51:40 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 348查看 2回答
安装供暖问题
图纸说明里,写着,1.采暖入户埋地管道采用聚氨酯保温的无缝钢管,保温厚度50 2. 室外直埋保温管道,采用高密度直埋保温管。
我想请问 , 这两个不冲突吗, 入户埋地的 到底用无缝还是直埋保温
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
入户的那一段直埋采用聚氨酯保温的无缝钢管,其余的按高密度直埋保温管
2019-07-10 09:05:24
-
答:不冲突,设计是正确的。
2019-07-10 09:06:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看