℡角落的一抹月色 2019-07-10 16:07:25 | 福建省 土建 | 517查看 1回答
请问老师们一个墙模板超高问题
套的定额是柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m (每增加0.5m),这个意思是不是超高部分的墙模板每0.5就计算一次,超了2.1米的话就是超了3.6以上的模板量*5
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定额按0.5m分界,就是每0.5m计算一次。
至于是否乘以5,您还要再看看定额说明,有没有不足0.5m按0.5m计算的规定。
至于是否按超了3.6以上的模板量,您还要再看看定额说明,找到关于超高模板工程量计算的规定。
2019-07-10 17:08:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看