sea 2019-07-10 17:17:02 | 吉林省 土建设计施工 | 1317查看 2回答
上部钢结构柱 基础为钢砼独立柱的 柱顶端钢筋怎样处理? 求助 请大神指教
施工现场做成这样,什么弯锚也没做 柱的顶面就是+-0.000
上部钢结构柱 基础为钢砼独立柱 没有地圈梁 ,
图集中也没有明确相符的作法
如果按照图集的68页的 4 去做 是不是就这样不改了呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
提顶层柱顶的图集处理。或问设计员,如何处理。
2019-07-10 17:33:05
-
一般是应在柱顶位置弯折互相搭接处理的.好多现场柱顶有预埋件,不好施工,所以很多就用直钢筋的.
2019-07-10 17:41:11