  • 不用复制到基础层,在负二层中把构件 的底标高设置为基础顶标高即可.复制到基础层就会多一层钢筋接头,所以量就会不同的.

    2019-07-10 18:24:41 

  • 不复制到基础层,负二层钢筋直接锚入基础,复制到基础层,钢筋在基础与负二层位置会计算一次搭接,所以工程量不一样。

    要不要复制到基础层,看现场情况,如果是基础层和负二层间没有搭接,就不需要复制。如果基础层和负二层间有接头,就要复制。

    2019-07-10 18:25:12 

  • 复制到基础层,差别不大,实际施工中也是分两段施工


    2019-07-10 18:25:28 

  • 基础层要布置柱及剪力墙,这样纵筋才可以识别计算接头或搭接锚固。可以用复制的方将负二层柱或剪力墙到基础层,需要注意的负二层设置有顶或底标高,就是要检查是否合适。

    首次提交 2019-07-10 18:56:34  最近修改2019-07-10 18:59:18 (修改过1次)

  • 正常情况下是要把负二层的墙柱构件复制到基础层的,这样软件会在计算的时候在负二层计算一次搭接,这样和实际现场施工是相符的

    2019-07-10 19:00:12 