• 请教关于电力电缆预留的问题,请指教,谢谢。(山东定额)

    1、从变电所底边至电缆沟低的这段垂直高度需不需要计算?还是说这段垂直长度已包含在预留长度1.5m里了?
    2、电缆进入吊架时引上(下)预留1.5m,都不会适用于哪些情景?其中引上(下)的意思是什么?配电箱上出线算不算引上?桥架上翻弯算不算引上呢?

    3、电力电缆计算清单工程量时,需不需要考虑预留长度?还是说只在计算定额工程量时考虑电缆预留长度。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、垂直长度是必须要计算的,不用多说;预留长度是专家考虑的,是计算规则。专家考虑的重点是电缆不能中途断开做接头,预留1.5米是防止意外情况发生时,有个1.5米的余度可以缓冲,不必更换电缆。不是我们考虑的有没有必要。

    二、是指电缆沟内的进户电缆引上吊架时,预留1.5米,或出户电缆从吊架引下进入电缆沟时,预留1.5米;与配电箱、桥架没有什么关系。还是那句话,预留1.5米是计算规则,就不多解释了。

    三、电缆计算清单工程量与定额计算工程量时的计算规则不一样(关于预留量的),为此,各地造价管理部门就专门发文规定;计算规则不一致时,(用定额子目组价的)采用定额计价的计算规则(指预留量)。我没有山东的文件,需要自己查证一下。

    首次提交 2019-07-12 09:34:49  最近修改2019-07-13 07:57:18 (修改过2次)

  • 1、从变电所底边至电缆沟低的这段垂直高度需不需要计算?还是说这段垂直长度已包含在预留长度1.5m里了?

    答:从柜底到电缆沟底应该计算。(这是计算规则规定的,但实际情况是冗余的,实事求是说是没有必要计算,出入井预留长度。)
    2、电缆进入吊架时引上(下)预留1.5m,都不会适用于哪些情景?其中引上(下)的意思是什么?配电箱上出线算不算引上?桥架上翻弯算不算引上呢?

    答:这是由于过去设计不可能把电缆入桥架的每个细节都体现在图上,是为了预算方便才这样规定的,如果确定了计算长度,其实也没有必要计算。同样适用于配电箱。

    3、电力电缆计算清单工程量时,需不需要考虑预留长度?还是说只在计算定额工程量时考虑电缆预留长度。

    答:我没有清单计算规范,按照清单计算规范计算即可。


    2019-07-12 09:05:47 