• 过梁和下挂板怎么一起布置

    自动生成梁和

    过梁面距离梁(板)底不小于150时采用过梁,小于150时,改为下挂板,下挂板为后浇

    过梁是在“生成过梁”输入信息自动生成的,那下挂板呢怎么生成,生成过梁的时候小于150的位置是不是也会生成过梁

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用过梁设置可以,个别钢筋不能对应设置的,可在其它钢筋或其它箍筋设置

    2019-07-12 09:58:14 

  • 答:也可以按过梁生成的。

    2019-07-12 14:21:07 

  • 生成过梁的时候小于150的位置也会生成过梁;过梁高度、钢筋信息可以重调整。

    2019-07-12 14:24:00 

  • 下挂板就可以用剪力墙或栏板代替,U形钢筋在属性的其它钢筋中编辑。

    2019-07-12 22:51:15 