• MEB箱旁的预埋件是做什么用的?应该套什么定额呢?

    1、MEB箱旁的预埋件是做什么用的?2、应该套什么定额呢?3、MEB箱是应该用镀锌扁钢和总等电位连接线相连还是和基础内钢筋网相连就行?钢筋网

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、MEB箱旁的预埋件是做什么用的?

    答:做跨接地用的

    2、应该套什么定额呢?

    答:套用接地极板子目

    3、MEB箱是应该用镀锌扁钢和总等电位连接线相连

    答:一般是使用镀锌扁钢也有使用导线的,就看设计怎么要求

    回答正确请点赞并采纳,这个是对我们工作的支持和鼓励,因为每一位专家都是无偿服务的,谢谢。

    首次提交 2019-07-12 16:28:24  最近修改2019-07-12 16:28:56 (修改过1次)