• 排水立管穿屋顶需要设阻火圈么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个根据设计图纸要求,如果在防火分区内按照设计设置防火圈就好。

    2019-07-13 10:17:14 

  • 穿楼板处都需要阻火圈的

    2019-07-13 10:19:55 

  • 答:塑料排水管穿楼板需要阻火圈,穿屋顶不需要阻火圈,

    2019-07-13 10:33:03 

  • 不需要 

    2019-07-13 11:15:48 

  • 设置防水套管及阻火圈,最好让设计确认。

    2019-07-14 14:42:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!