• 请问梁集中标注跨数不对,对现场施工有影响吗

    跨数图中KL23(1A)应该改成KL23(1B)吧,但是两端的集中标注也很详细,需要在图纸会审中提出吗,好像对现场施工也没什么影响吧

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 改成1B就行了,跨数写错是非常常见的问题

    2019-07-13 11:29:11 

  • 只是梁编号的问题,可以提出,实际对施工没影响

    2019-07-13 11:29:23 

  • 施工按(1B),会审时提出,由设计员回答,会审记录存档,结算依据。

    2019-07-13 11:29:51 