Mihl 2019-07-14 08:17:10 | 四川省 土建 | 695查看 2回答
关于底筋直锚长度和小直径通长筋搭接长度的问题。在线等……
我设置的是三级抗震 3级钢(C)。 计算结果应该是 52*12=624 和 37*25=925 。下图为什么会出现这样的计算结果
2019-07-14 09:15:37 补充
这是框架梁。
2019-07-14 09:54:55 补充
为什么小直径通长筋的搭接长度比计算长度要长?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
锚固是按支座砼标号计算的,可以选择按自身锚固计算
2019-07-14 09:17:57
-
如果你这个钢筋是用板带或者后浇带绘制的就会出现问题,具体的你这个钢筋是什么构件的钢筋,请明确一下
2019-07-14 08:21:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看