    消火栓距地1.1米 层高3.6米 水平管按3.6米顶板面敷设 链接消火栓的立管高能用3.6减1.1算吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般是管距离顶板要有100的距离比较好施工,应该是3.5-1.1

    2019-07-16 12:23:12 

  • 你系统图和平面结合起来去计算,你的描述不是很清楚,不知道你要问什么,立管的高度应该是每层之间的层高之和,只有到顶层时高度应该只到与消火栓交接处的,一般消火栓水平管是从立管上引出来的水平管,

    2019-07-16 12:25:45 

  • 不能,进消火栓的管在0.9米的高度进入消火栓箱。


    顶板

    首次提交 2019-07-16 12:37:00  最近修改2019-11-20 17:22:32 (修改过1次)

  • 进消火栓的管道是距地0.8米。  敷设应该是3.6-0.8

    2019-07-16 14:02:53 