处女座 2019-07-18 17:04:51 | 广东省 安装 | 7462查看 5回答
WNZB-YJY-4*2.5 SC25 WS/CE中的WS代表什么意思
WNZB-YJY-4*2.5 SC25 WS/CE中的WS是什么意思
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
沿墙暗敷
2019-07-18 17:06:42
-
应该是wc暗敷设在墙内
2019-07-18 17:06:51
-
沿墙面敷设:WS SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 截面积不是简单的加,我记不太清楚了,我不能误导你,E是明装,但在这个地方我没见过,我只见过ZRYJV-4*35+1*16 型号①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV, 如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV, 如:4*185+1*95 0.6/1KV
2019-07-18 17:07:08
-
沿墙面敷设
2019-07-18 17:09:22
-
WC:沿墙面暗敷设。
WS:沿墙面敷设。
CC:沿顶板(天棚)暗敷设。
CE:沿顶板(天棚)敷设。
首次提交 2019-07-18 20:15:54 最近修改2019-07-18 20:19:17 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看