princess 2019-07-18 17:23:03 | 土建施工 | 460查看 3回答
图纸问题,新手小白
只说了板底受力钢筋是双向布置,板面钢筋画出未注明为C8-200;
可是图纸中只画了支座负筋,那么板面有没有受力钢筋?
查看钢筋三维发现分布筋只有在负筋范围内布置,
只在施工现场见过双层双向的,求各位大神帮帮我!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
画的负筋为附加钢筋,没有画的默认底筋为双向a8-200,面筋中间没有的钢筋为温度筋
首次提交 2019-07-18 17:25:15 最近修改2019-07-18 17:26:18 (修改过1次)
-
负筋也是面筋一种配筋也是C8@200.
2019-07-18 17:24:40
-
你 这个不是双层双向的啊,说是的底筋是满的,面筋就按图纸上画的啊,负筋也是面筋的一种
2019-07-18 17:24:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看