    贯通布置更合理

    剪力墙绘制到暗柱的位置:

    方法一:暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;

    方法二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置,则需要剪力墙满画暗柱(拐角两端分别有墙时,分别布置到中心线相交位置即可);

    剪力墙绘制到暗柱内边线与满画的区别

    场景一:钢筋工程导入图形,默认暗柱是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制时,在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋,剪力墙垂直钢筋扣减;

    场景二:如果暗柱位置不满画,剪力墙不能形成封闭区域,点绘制板的时候布置不上,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,钢筋会有量差。

    2019-07-19 09:50:31 

  • 是的 暗柱也是套剪力墙的定额 画剪力墙体需要拉通暗柱 不然后续建房间会出现房间不闭合情况