执笔续写那一抹忧伤 2019-07-19 09:46:10 | 湖北省 土建 | 427查看 2回答
暗柱与剪力墙交汇处,剪力墙是否需要联通柱一起画。还是只画到柱边缘
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
贯通布置更合理
剪力墙绘制到暗柱的位置:
方法一:暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;
方法二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置,则需要剪力墙满画暗柱(拐角两端分别有墙时,分别布置到中心线相交位置即可);
剪力墙绘制到暗柱内边线与满画的区别
场景一:钢筋工程导入图形,默认暗柱是不导入的,如果暗柱不满画,就会少一部分的混凝土量,满画之后抹灰算给剪力墙就可以了;当暗柱与剪力墙重叠绘制时,在暗柱中的剪力墙不会计算钢筋量,但是剪力墙的长度超过暗柱会计算剪力墙水平钢筋,剪力墙垂直钢筋扣减;
场景二:如果暗柱位置不满画,剪力墙不能形成封闭区域,点绘制板的时候布置不上,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,钢筋会有量差。
2019-07-19 09:50:31
-
是的 暗柱也是套剪力墙的定额 画剪力墙体需要拉通暗柱 不然后续建房间会出现房间不闭合情况
2019-07-19 09:50:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看