• 清单计价模式下电缆清单工程量和定额工程量预留长度如何计算?

    根据:2013清单规范电缆工程量计算规则为:按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度)

    2015定额说明及计算规则电缆工程量计算规则为:电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度:

    问题:1.如果按照清单规则计算工程量不应计算预留部分,按照定额规则工程量应计算预留部分,那么清单工程量和定额工程量应该不一致对吧?遇到的所有工程电缆清单工程量和定额工程量都是相同的,那不是永远都计算不了预留部分的电缆工程量了吗?

    2.个人看法:是不是应该设计图示100米电缆,清单工程量输入100米,定额工程量输入(100+1.5*2)*1.025=105.57

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你说的这个是,不是问题的问题;

    按你说的,做招标控制价的人,清单的工程量就应该输入105.57米(含预留长度及附加长度),而不是100米(不含预留长度及附加长度)

    即:做标书也好,投标也好,做结算也好,大家本着一个计算原则就是《按设计图示尺寸以长度计算(含预留长度及附加长度)》,不能因为各自的公司不同,就解释出多种多样的含义出来,造成分歧。