pang 2019-07-20 16:05:34 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 206查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
GXZ 铂金专家
答题: 225695 被赞: 42278
基本可以,但屋面层可以用2.7
2019-07-20 16:07:22
似凡
答题: 90 被赞: 113
如果是钢筋算量软件的话,不是这样的,要按建筑标高为准,不能层高为准
2019-07-20 16:50:20
这梁我这样设置对吗
栏杆定义我这样设置对吗
这个大样我这样设置钢筋对吗
悬挑梁这样设置对吗?
如图所示,是两头悬挑的梁,原位标注时我在0跨和第3跨跨中钢筋分别设置悬挑为3-2B20,结果为什么悬挑钢筋会是在第2跨显示而不是在第3跨?这样正确吗?麻烦老师指点一二,谢谢! 注:软件计算结果中跨数编号从左往右为0 ,1 ,2 ,3跨
我这样设置上下钢筋对吗,它的间距要求160
我这个后浇带梁钢筋这样设置对吗