• 请教个问题:如何计量电缆头和接线端子?

    电缆截面多大就考虑给电缆头?有些电缆也会考虑给接线端子的吗?

    电线截面多大就考虑给接线端子?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、电缆截面多大就考虑给电缆头?

    答:截面积再小,都要做(计算)电缆头,控制电缆那么小(截面积),也得做电缆头。

    二、有些电缆也会考虑给接线端子的吗?

    答:单芯硬线截面积在10mm²以上的,做有铜端子的电缆头(电缆头中的铜端子不另计);单芯硬线截面积在10mm²以下的,做无铜端子的电缆头;

    三、电线截面多大就考虑给接线端子?

    答:单芯硬铜线,截面积在10mm²以上的,需要压接铜端子(铜端子另计);单芯硬铜线,截面积在10mm²以下的,不需要压接铜端子;

    依据:建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015

    注:这是国标,不要强调各省市会要求不同。

    首次提交 2019-07-21 06:34:05  最近修改2019-07-21 07:09:32 (修改过4次)

  • 谢谢你的邀请,不是安装专业也不是很清楚,可以与它的芯数有关吧。


    计量电缆

    2019-07-20 22:28:32 

  • 多大的电缆都是需要考虑电缆头的

    一般16平方以上的线考虑接线端子

    2019-07-20 22:41:14 

  • 电缆截面多大就考虑给电缆头?    不管多大都按电缆头考虑

    有些电缆也会考虑给接线端子的吗?  有的甲方可能会要求10平方的电缆按接线端子考虑

    电线截面多大就考虑给接线端子?  10平方及以上就需要计算了


    2019-07-21 01:26:22 

  • 电线的 截面大于10平方 应做接线端子。

    2019-07-21 22:06:55 