• 卫生间的插座用BV4,当这个插座连着卫生间照明及开关时,那请问还能按4计算吗?

    2019-07-22 14:06:43 补充

    顺序:配电箱出线到卫生间插座回路BV4,设计很明确,到卫生间一个插座之后,出来两路,一路分连到吸顶灯,另一路连到其他插座,当然,所有到插座的线都是BV4无疑问,但从插座到吸顶灯是4还是2.5?,从吸顶灯到单开是4还是2.5?请高手指教!施工如何做的?算量如何计入?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先,插座和照明不能同一路,这是规范;所以照明一般是2.5的

    2019-07-22 13:42:44 

  • 首先,插座、照明应该分开独立布置的,然后如果遇到混合回路,建议你以配电箱出线规格考虑,不要仅仅考虑末端配线,比如你这个:如果照明2.5线,那末端插座应该也是2.5
    补充:插座到灯可以是2.5,灯是2.5的话,末端开关也是2.5

    首次提交 2019-07-22 13:44:01  最近修改2019-07-24 13:25:00 (修改过1次)

  • 从插座到灯是2.5的即可

    2019-07-22 18:03:51 

  • 这个跟我们现在做的小区一样,统一按BV4计吧,现场不一定。

    2019-07-23 11:40:26 