• 这个外墙1,在广联达里配筋怎么输入啊,万分感谢!!!!

    配筋

    外墙


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    垂直的是(1)C14-120+(1)C12-120,水平的(2)C12-150,拉筋A6-480*450, 上部 3C16压墙筋,下面的3C16可以在压墙筋里输入,也可以暗梁绘制,拉筋梅花布置和250,450都在节点里面修改

    答疑解惑

    2019-07-23 10:35:19 

  • 垂直的是(1)C14-120+(1)C12-120,水平的(2)C12-150,拉筋A6-480*450,  3C16+3C16在压墙筋里输入

    2019-07-23 10:29:57 