XYH 2019-07-23 21:37:41 | 广东省 土建预算钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 759查看 1回答
关于GTJ2018的梁构件的箍筋加密问题
这根梁的箍筋信息为c8-100/200,要求加密的箍筋信息为c8-100,但要求加密的箍筋左边没有支座,加密部分它不是完整的一跨。如果在左边给加上支座,我觉得会影响到右支座4C25钢筋的量。请问怎么处理?
2019-07-23 22:08:34 补充
左边是有支座的,但我具体指的支座并不是刚好在箍筋加密的端点。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
左边有支座的啊
箍筋加密区不同的时候需要计算出来加密段长度输入在中括号内的
首次提交 2019-07-23 22:01:25 最近修改2019-07-23 22:08:58 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看