zhang 2019-07-24 09:07:44 | 上海市 安装安装算量GQI | 463查看 1回答
广联达安装算量 管内穿线设置不对的问题
这是该回路的规格,应该是PC20的管穿3根线吧?
图中也标注了是3根线,但是在算工程量的时候为什么会显示有4根诶?请问有办法修改么?
2019-07-24 09:36:41 补充
但是画插座线,回路管线也是差不多的,线的根数就是三根的
绘制都是通过 多回路自动识别绘制,不清楚为什么同样通过识别,结果都不太一样
如果直接通过直线绘制,也是显示三根
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。
2X2.5+E2.5:2根2.5mm2加一根2.5mm2,E:接地线
mm2:截面积2019-07-24 09:21:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看