烛光 2019-07-24 14:56:44 | 广东省 安装预算施工安装算量GQI | 854查看 2回答
消火栓起泵线是一个按钮都接一条线到水泵房控制箱吗
我平面图中有3个消火栓按钮,起泵线连接到水泵房控制箱,这里要算3条线到水泵房还是一条线到水泵房?
2019-07-24 15:10:58 补充
系统图是这样的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
水平管内敷设的是信号线(报警)最后汇总到消防主机;立管内是启泵线(启泵),同一条启泵线,最后汇总到消防泵房消防泵控制箱(看系统图才能理解)
首次提交 2019-07-24 15:06:25 最近修改2019-07-24 15:22:36 (修改过3次)
-
消火栓起泵线是一个按钮不是都接一条线到水泵房控制箱,是串联的。
2019-07-24 15:01:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看