• 消火栓起泵线是一个按钮都接一条线到水泵房控制箱吗

    我平面图中有3个消火栓按钮,起泵线连接到水泵房控制箱,这里要算3条线到水泵房还是一条线到水泵房?

    消火栓按钮

    2019-07-24 15:10:58 补充

    系统图是这样的

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    水平管内敷设的是信号线(报警)最后汇总到消防主机;立管内是启泵线(启泵),同一条启泵线,最后汇总到消防泵房消防泵控制箱(看系统图才能理解)

    首次提交 2019-07-24 15:06:25  最近修改2019-07-24 15:22:36 (修改过3次)

  • 消火栓起泵线是一个按钮不是都接一条线到水泵房控制箱,是串联的。

    2019-07-24 15:01:09 