• 层高<2.2米的地下室套用地下室综合脚手架时,面积使用全建筑面积还是一半建筑面积

    “湖北2018建筑装饰工程消耗量定额”中有文字说明“综合脚手架按设计图示尺寸以建筑面积计算”。

    《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013中规定:地下室、半地下室应按其结构外围水平面积计算。结构层高在2.20m及以上应计算全面积;结构层高在2.20m以下应计算1/2面积。

    也就是说层高<2.2米的地下室应计算1/2建筑面积。

    请问:层高<2.2米的地下室套用地下室综合脚手架时,面积使用全建筑面积还是一半建筑面积?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应该是一半建筑面积