小白 2019-07-26 16:12:12 | 河南省 安装预算 | 468查看 3回答
图纸中照明用电缆穿管的问题
如图所示,电缆埋地敷设需要穿管吗?干线和支线都穿了管,是整条都要穿?还是只穿过路地段?
总说明中给的4*16的支线是要穿SC50的,而在系统图中有穿80的还有穿40的,这要算钢管的量按哪个算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、整条电缆埋地敷设,只是在过路(有载重车行驶的),加电缆保护管,并(每个回路)预留2根空管。
二、埋地电缆按:4*35的电缆穿SC80的管;4*16的电缆穿SC50的管。
三、截图二的系统图上,不是埋地电缆。
2019-07-26 16:28:38
-
1、只是过路和路面硬化需要穿管
2、DN80是路面硬化需要穿的管
2019-07-26 16:17:32
-
景观照明电缆过道路是需要穿保护管的,如说明所说,另外硬化路段也要考虑镀锌钢管保护。
2019-07-26 16:18:33