• 电缆的预留问题

    计算规则中电缆终端头预留1.5米是算一端预留还是两端预留?

    变电所进出线预留1.5米,变配电室也算变电所算这段预留吗?

    计算规则中的低压配电箱2米预留和配电箱 高+宽预留是怎么区分的?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一、另一端如果进配电箱,还是1.5米做电缆头。如果是接电动机,做电缆头0.5米。

    二、进、出变电所预留1.5米,进出变配电室没有;

    三、正确的是宽+高;

    2019-07-26 20:25:00 

  • 这些计算规则非常明确,一根电缆两个终端头,两端都是终端头,都需要计算;

    只要出线就计算,且实际要按规则预留;

    下进下出的落地柜预留2米,其余的按宽+高。

    2019-07-26 22:07:05 