• 求助 “拉筋沿墙长,全长贯通。” 到底什么意思?

    填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2A6拉筋,拉筋沿墙长,全长贯通。


    实际在施工中,不就是从框架柱伸入到砌体墙2A6拉筋600mm做180弯钩吗???



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 就是对所砌的墙全长布置钢筋,在墙属性中设置后的计算,就是可以识别锚固入混凝土结构。


    伸入

    2019-07-26 23:36:20 

  • 你这样说的是两个概念的

    拉筋沿墙长,全长贯通这个是说的在砌体墙属性中的砌体通长筋

    框架柱伸入到砌体墙2A6拉筋600mm做180弯钩的是砌体加筋

    具体的施工做法就是要看图纸设计要求的,但是如果说是图纸设计为通长布置,实际施工为深入到砌体600这样就是偷工减料了

    2019-07-26 23:54:25 

  • 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm~600mm设2A6拉筋,拉筋沿墙长,全长贯通。意思就是沿着砌体墙,每500~600高就设置一圈2根6厘钢筋;

    实际在施工中,不就是从框架柱伸入到砌体墙2A6拉筋600mm做180弯钩吗。这种情况可能不是全长贯通的,只是在遇到不同材料交接处时,沿着砌筑墙每500高设置2条6厘600长砌体拉结筋伸入到砼结构。

    2019-07-27 06:15:26 

  • 根据《砌体填充墙结构构造》22G614-1填充墙应沿框架柱、剪力墙全高每隔500mm~600mm设2\$6拉结筋(墙厚大于240mm时宜设3\$6拉结筋),拉结伸入墙内的长度,6、7度时宜沿墙全长贯通,8、9度时应全长贯通;

    采用HRB400时不设弯钩


    2024-05-27 16:13:10 