• 框架梁两边支座是剪力墙,锚固取LAE还是0.5HC+5d?

    图集上没找到框架梁以剪力墙为支座时,锚固应该按什么取。如果按照LAE和0.5HC+5d来取 ,感觉又不对。有些剪力墙很长。图集上说的LAE和0.5hc+5d的锚固,我理解的是支座是框架柱的时候,但是以剪力墙为支座时,我没找到锚固应该按什么。

    剪力墙

    锚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我理解就是按中间支座计算锚固。


    答疑解惑

    2019-07-27 23:40:42 

  •  

    这样以剪力墙为支座满足lae的直锚就是计算为lae的,因为图集要求是满足直锚lae且满足0.5HC+5d,这样就是满足一个条件就可以了,这个端支座直锚图集没有明确说明支座为框架柱的

    广联达服务新干线

    首次提交 2019-07-28 00:01:28  最近修改2019-07-28 00:03:30 (修改过1次)

  • 是Lae

    2019-07-28 05:26:25 

  • 你直接绘制上去即可,软件会自动计算的

    2019-07-28 06:35:38 

  • 能直锚就直锚。自然是LAE

    2020-03-19 15:39:15 