张晨 2019-07-29 10:52:22 | 江苏省 安装 | 375查看 1回答
报警系统配线问题
老师好,平面图中电源线标注为6根,系统图见图四,我想请问报警系统中从端子箱FSP到隔离模块是图五中的第一种形式还是第二种接线形式呢,我看平面图(图二)中应该是第一种形式接线,可是却标注了6根配线,有点不能理解,还请老师帮忙答疑
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
想太复杂了,每个带电话插孔的手报按钮进去两种线,一根电话线,一根信号线
2019-07-29 11:25:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看