• 水平腰带和水平系梁 怎么设置。

    6.2.2加气混凝土填充墙墙长大于5m(住宅项目大于4.5m)时,墙顶与梁按省标

    11YG002第70页采取拉结措施;当200mm厚填充墙高度不大于4m时或100mm

    厚的填充墙高度不超过2.6米时,为减少填充墙后期出现裂缝,在填充墙半高处(约1.5

    m高度处,门窗洞口处断开)设置水平腰带,腰带截面为墙厚x60mm,配筋为2a6(利用

    墙体拉结筋),腰带采用C25混凝土浇筑密实,详见图六.2.2。当200mm厚填充墙高度

    大于4m时或100mm厚的填充墙高度超过2.6米时,应在墙半高处或门洞顶处设置与

    框架柱或剪力墙相连的水平系梁,高度为120mm,宽度同墙厚,纵筋为4a2,箍筋为

    a 6@250,其构造做法详11YG002第69页。当混凝土配筋带兼作过梁时,应在洞口

    上方按过梁要求确定截面并另加钢筋。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用圈梁定义,遇门窗洞口可以直接替代过梁

    2019-07-30 17:28:12 

  • 一般是用圈梁定义布置的。过梁用过梁定义布置。如果刚好圈梁度与门窗顶平时,圈梁贯通布置。

    2019-07-30 17:34:18 

  • 可以用圈梁按要求来定义并画图,在遇门窗洞口时,按要求增加过梁钢筋,可以用过梁重复布置来处理.

    2019-07-30 17:54:26 