• 当总说明中电线穿管管径与配电系统图不符时,应按哪一个执行?

    当总说明中电线穿管管径与配电系统图不符时,应按哪一个执行?
    配电系统图表明的出线BV-3*2.5 SC20 但设计说明给出个管径与穿管根数表,查表写的3*2.5的线用的是SC15的。不知道该用哪一个? 另外我多回路识别建立构件的时候是写SC15-BV3*2.5 还是写SC20-BC3*2.5? 很纠结。还望大佬给个建议。48311750@qq.com  新手,多多包涵

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按系统图为准

    说明有时候都是套用的,不是最终的。

    按系统图SC20即可