杨建 2019-07-30 19:18:34 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 466查看 1回答
当总说明中电线穿管管径与配电系统图不符时,应按哪一个执行?
当总说明中电线穿管管径与配电系统图不符时,应按哪一个执行?
配电系统图表明的出线BV-3*2.5 SC20 但设计说明给出个管径与穿管根数表,查表写的3*2.5的线用的是SC15的。不知道该用哪一个? 另外我多回路识别建立构件的时候是写SC15-BV3*2.5 还是写SC20-BC3*2.5? 很纠结。还望大佬给个建议。48311750@qq.com 新手,多多包涵
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按系统图为准
说明有时候都是套用的,不是最终的。
按系统图SC20即可
2019-07-30 19:34:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看