在哪里? 2019-07-31 09:28:54 | 河北省 安装 | 1313查看 3回答
河北地区,风管漏光试验、漏风试验是否需要计算?
1、河北地区,风管漏光试验、漏风试验是否需要计算?(计算规则里没有提到这部分)
2、若需要计算,是按风管展开面积计算吗?套用哪个
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、河北地区,风管漏光试验、漏风试验是否需要计算?
答:要计算,检测不合格要拆掉重新做的。规范要求针对的是全国(含河北地区)。
2、若需要计算,是按风管展开面积计算吗?套用哪个?
答:按风管的展开面积,具体怎么算,规范有要求,计算规则也有要求。不是三言两语就能说清楚。
3、通风空调系统调试,要在风管检测试验合格的基础上,才能做系统调试。
2019-07-31 09:52:49
-
包含在通风空调系统调试范围之内,无需单独计算
2019-07-31 09:34:35
-
不需要计算包括 在制作安装中了
2019-07-31 10:13:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看