• 给排水中,给水立管,排水立管,消防水立管,穿楼板都要加阻火圈吗?

    如题

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    给水立管、消防水立管因为管内有水,不怕火烧。不用加阻火圈。

    排水立管铸铁管,不怕火烧,不用加阻火圈。

    排水立管塑料管,由于管里面没水,火灾会烧穿塑料管,火势会向上层蔓延。所以,要按设计要求加阻火圈。