  • 已采纳

    你好:软件里可以按间距C8-200输入,也可以按总的根数来输入4C8

    2019-08-02 08:45:00 

  • 描述不完整

    连梁给出上下部通长筋就可以的

    如果没有侧面纵筋的要求,就不需要输入

    剪力墙的水平分布筋会自动计算的

    2019-08-02 08:43:29 