• 16定额中,电缆乘以系数问题

    16定额中, 5芯电缆到底乘以多少系数? 04定额中说的很明确是1.3, 16定额中电力电缆敷设是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应项目增加15%,三芯连地不就是4芯电缆吗?  那岂不是说5芯开始乘以1.15的系数?6芯才是1.3系数。到底怎么理解?

    04定额

    敷设


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    是的五芯乘1.15,六芯乘1.3