江南~ 2019-08-05 15:16:49 | 广东省 土建计量GTJ | 1413查看 1回答
C35筏板起C60柱,此节点柱插筋锚固长度正确应为25d还是32d?
背景信息如下:
1、筏板基础砼等级为C35;
2、筏板上起柱砼等级为C60、柱竖向钢筋等级为HRB400,直径25;
3、用GTJ2018软件计算柱在筏板内的锚固长度,显示为25d(见附图一);
4、根据楼层设置C60柱对应锚固长度为25d(见图二)
5、增加示意,若楼层设置为C35柱,则对应锚固长度为32d(见图三)
6、问题如下:
A、此处C35筏板起C60柱节点柱插筋锚固长度正确应为25d还是32d?
B、对于构件砼等级不同节点处,锚固长度是根据锚固段所在砼等级还是要考虑不同构件扣减优先级?
感谢答疑者,(若需要补充问题信息,请留言!)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按柱节点计算插筋锚固长度。即按25d计算。
锚固长度按锚固段所在的砼等级考虑。
2019-08-05 15:25:13