• C35筏板起C60柱,此节点柱插筋锚固长度正确应为25d还是32d?

    背景信息如下:

    1、筏板基础砼等级为C35;

    2、筏板上起柱砼等级为C60、柱竖向钢筋等级为HRB400,直径25;

    3、用GTJ2018软件计算柱在筏板内的锚固长度,显示为25d(见附图一);

    不同构件

    4、根据楼层设置C60柱对应锚固长度为25d(见图二)

    不同节点

    5、增加示意,若楼层设置为C35柱,则对应锚固长度为32d(见图三)

    答疑解惑

    6、问题如下:

    A、此处C35筏板起C60柱节点柱插筋锚固长度正确应为25d还是32d?

    B、对于构件砼等级不同节点处,锚固长度是根据锚固段所在砼等级还是要考虑不同构件扣减优先级?

    感谢答疑者,(若需要补充问题信息,请留言!)


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按柱节点计算插筋锚固长度。即按25d计算。

    锚固长度按锚固段所在的砼等级考虑。

    2019-08-05 15:25:13 