• 请问图纸上如果没有说马凳筋是需要给的吗?如果给,应该怎么设置呢?

    马凳筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果你是画基础就按照c14de钢筋给,高度筏板厚度-两边保护层扣钢筋厚度,就是你马镫的高度,长度正常是250~350之间,间距是1米~1.2米之间,现浇板是没有马镫可能也有,现在多数是塑料卡支撑或者是水泥砂浆垫块。如果你是做预算这一块可以写在编制说明里,现场做签证,如果是结算看钢筋方案里面会有,至于图集我也没看过得

    2019-08-06 03:30:38 

  • 马凳筋设计不注的,要按约、依照定额、清单的计量原则,实事求是的按方案予以计价

    2019-08-06 06:26:41 

  • 你好:马凳筋是要布置的,给不给是建设说了算,建议施工前办好手续具体怎样布置。正常楼层板 中的马凳是一平米布置一个,马凳用几字形的,直径用6~8之间的钢筋。

    2019-08-06 06:35:03 

  • 图纸中没有说明,只要有双层钢筋,一般就需要布置马凳筋,马凳筋的信息一般可以根据面筋的规格来确定,钢筋直径较小时,布置多些,钢筋直径较大时,可以适当少些,总之必须要保证面筋钢筋位置不变形为原则,一般布置间距800~1200之间,马凳筋规格按面层钢筋直径或比它小一号来设置.