• 消防电系统图怎么看?

    算量

    我想问各位老哥几个问题

    一、图中a为信号线,端子箱出来有两个4号回路,这两个四号回路的信号线可以不可以并线共用?

    二、三号回路是否可以和两个四号回路并线共用?因为看系统图上每一种线到端子箱都变成一根了。

    三、或者说,一般情况下,单看系统图,上面图中三个支路,到端子箱会有几根信号线?

    四、消防电在算量的时候大家是如何算的,怎么才能高效一点,有些只需要一根信号线,有些是电源线和信号线,还有些是电话线和信号线。按线的种类吗?比如先算信号线,把有信号线的设备连起来计算,算完后,在算电源线,连一边设备;然后再算电话线,再连一边?我第一次算消防电  感觉不知道怎么下手。

    劳烦各位老哥指点一二,现在真的是没效率了。


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、图中a为信号线,端子箱出来有两个4号回路,这两个四号回路的信号线可以并线共用

    二、三号回路不可以和两个四号回路并线共用。系统图上只是示意

    三、一般情况下,系统图看连接的线型,图中有几个支路,到端子箱就会有几根信号线

    四、消防电算量和强电的算法是一样的。系统图看线型,按平面图计算长度,根据图纸定义设备和管线,按平面图识别或绘制即可


    2019-08-07 17:07:51 

  • 一、一层与二层是一个回路(一个信号线),可以先到一层端子箱,再到二层端子箱。

    二、三号回路是另外一个回路(需要另配一个信号线),这与不能把所有的灯具都接在一根照明线上是一样的道理,电线吃不消(容量不够)。

    三、设计了几个回路,就必须有几根信号线,不能多,也不能少。即;三个回路只能有3根信号线。

    四、系统图只能做参考(用什么线?那个与那个是一个回路等等),看不明白时到系统图上查看一下。算量要到平面图上去尺量、计算。

    2019-08-07 17:21:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题