98 2019-08-07 18:24:25 | 江苏省 土建 | 564查看 3回答
老师们,剪力墙锚固长度的问题
老师们,剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度为什么是1.2倍lae,而不是ll呢。ll什么构件能用呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在定义剪力墙时,纵向钢筋接头选择为25%接头率时搭接长度就是1.2lae,LL是用于非抗震时的.
2019-08-07 19:34:37
-
ll用于非抗震构件;剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度1.2倍lae是图集要求的。
2019-08-07 21:02:08
-
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度抗不抗震都是1.2lae,一、二级是需要错开,三级四级不用错开。ll是约束边缘构件用的,暗柱之类
2019-08-08 09:22:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看