• 老师们,剪力墙锚固长度的问题

    老师们,剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度为什么是1.2倍lae,而不是ll呢。ll什么构件能用呢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在定义剪力墙时,纵向钢筋接头选择为25%接头率时搭接长度就是1.2lae,LL是用于非抗震时的.

    2019-08-07 19:34:37 

  • ll用于非抗震构件;剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度1.2倍lae是图集要求的。

    2019-08-07 21:02:08 

  • 剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度抗不抗震都是1.2lae,一、二级是需要错开,三级四级不用错开。ll是约束边缘构件用的,暗柱之类

    2019-08-08 09:22:35 