• 求助江苏定额综合脚手架和浇捣脚手架的问题

    1. “各种基础自设计室外地面起深度超过1.50m(砖基础至大方脚砖基底面、钢筋混凝土基础至垫层上表面),同时混凝土带形基础底宽超过3m、满堂基础或独立柱基(包括设备基础)混凝土底面积超过16m2应计算砌墙、混凝土浇捣脚手架。“还有一条“(使用泵送混凝土者,混凝土浇捣脚手架不得计算)”   是否地下室的筏板基础要计算浇捣脚手架,如果是泵送的话则不计算浇捣脚手架?

    2. “地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行”     筏板基础使用浇捣脚手架,地下室部分还是按综合脚手架计算吧

    3. 一般情况下,计算了综合脚手架,是不是就不要计算浇捣脚手架了?

    4. “独立柱、单梁、墙高度超过3.60m混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;”    框架结构执行综合脚手架,其中独立柱、单梁、墙高度超过3.60m还要再另外计取浇捣脚手架,是嘛?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.地下室的筏板基础要计算浇捣脚手架,如果是泵送的话则不计算浇捣脚手架。

    2.筏板基础使用浇捣脚手架,地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行。

    3.一般情况下,计算了综合脚手架,如果满足计算浇捣脚手架的条件,要计算浇捣脚手架。

    4.框架结构执行综合脚手架,独立柱、单梁、墙高度超过3.60m混凝土浇捣脚手架另需按规定计算。


    总之,综合脚手架不包含浇捣脚手架。