• 柱子可不可以只在首层设置,其余层通过改一层的柱子标高来实现

    其余层不定义柱子,将一层的柱子标高改一下,可以吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不可以的,这样在每层的自然搭接就少了,还有此处的加密箍筋.

    2019-08-09 14:28:54 

  • 可以是可以,你要想想梁的感受,他会打死你

    2019-08-09 11:24:35 

  • 复制图元不就好了

    2019-08-09 11:28:54 

  • 这个不合适吧,不光是柱子标高,应该还有钢筋,柱截面嵌固部位,等。也有可能首层是加强层

    首次提交 2019-08-09 11:40:56  最近修改2019-08-09 11:46:23 (修改过1次)

  • 首层柱子定义布置后,可以点楼层,复制选定图元到其它楼层。

    2019-08-09 11:42:59 

  • 有想法,值得鼓励。只是建筑结构复杂多样,这种操作无用武之地。比如:1层层高5米,10根柱C40;2层层高4.5米,9根柱C35;3层层高4米,8根柱C30,柱截面都按500*500的吧,试着操作下?

    2019-08-09 11:43:25 