• 满堂脚手架,3.6m内要不要计算?为什么有的工程3.6m内要计算满堂脚手架的?

    满堂脚手架,3.6m内要不要计算?为什么有的工程3.6m内要计算满堂脚手架的?

    2019-08-10 15:01:39 补充

    为什么要计算? 而且还要报告给甲方?这样的目的是什么

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 3.6米内,不计算的。如果要计算,报甲方同意。[[[本来不能计算的,你说有的工程要计算,特殊的工程,要报批,同意了,就可以计算了,审计要取依据的,所以甲方同意]]]]]

    首次提交 2019-08-10 14:46:17  最近修改2019-08-10 15:06:52 (修改过1次)

  • 各地区定额不一样,北京定额3.6m以上才计算脚手架,有些地区3.6m以下也算脚手架。

    2019-08-10 15:08:07 

  • 3.6m以内是否计算满堂脚手架,要看当地的脚手架计算规则;一般3.6m以内是不计算满堂脚手架的;

    但也有实际施工中不超过3.6m,但是施工工艺要求搭设满堂脚手架,也是可以计算的;

    2019-08-10 15:23:10 