天天天蓝 2019-08-10 17:00:15 | 安装结算安装算量GQI | 563查看 2回答
结算关于电气管线计算的一点问题
1、电气管线设计为吊顶内敷设,结算时管线垂直段高度计算到板底还是梁底?
2、管线不能开横槽是否有依据?依据出自哪?
3、明敷管线如何计算翻梁的长度?(电气图纸没有体现梁)
以结算过程考虑, 谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电气管线设计为吊顶内敷设,结算时管线垂直段高度计算到板底还是梁底?答:梁底。(遇板做吊架)
2、管线不能开横槽是否有依据?依据出自哪?答:依据是土建不让开横槽,要罚款(影响结构承重力)
3、明敷管线如何计算翻梁的长度?(电气图纸没有体现梁)答:沿梁底敷设,不能翻梁(90°短急弯无法穿线、拉线)
首次提交 2019-08-11 06:04:39 最近修改2019-08-11 06:06:52 (修改过2次)
-
1、电气管线设计为吊顶内敷设,结算时管线垂直段高度计算到板底;
2、管线不能开横槽是否有依据?
板底如何开槽?
3、明敷管线如何计算翻梁的长度?
投标组价时考虑修线管含量,结算时不予调整综合单价,工程量按清单计算规则计算。
2019-08-10 17:21:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看