• 结算关于电气管线计算的一点问题

    1、电气管线设计为吊顶内敷设,结算时管线垂直段高度计算到板底还是梁底?

    2、管线不能开横槽是否有依据?依据出自哪?

    3、明敷管线如何计算翻梁的长度?(电气图纸没有体现梁)

      以结算过程考虑, 谢谢。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电气管线设计为吊顶内敷设,结算时管线垂直段高度计算到板底还是梁底?答:梁底。(遇板做吊架)

    2、管线不能开横槽是否有依据?依据出自哪?答:依据是土建不让开横槽,要罚款(影响结构承重力)

    3、明敷管线如何计算翻梁的长度?(电气图纸没有体现梁)答:沿梁底敷设,不能翻梁(90°短急弯无法穿线、拉线)


    首次提交 2019-08-11 06:04:39  最近修改2019-08-11 06:06:52 (修改过2次)

  • 1、电气管线设计为吊顶内敷设,结算时管线垂直段高度计算到板底;

    2、管线不能开横槽是否有依据?

    板底如何开槽?

    3、明敷管线如何计算翻梁的长度?

    投标组价时考虑修线管含量,结算时不予调整综合单价,工程量按清单计算规则计算。

    2019-08-10 17:21:09 